北方伟业计量集团有限公司
施工用电 | 1 | 无临时用电施工组织设计或未审批 |
2 | 未按临电施工组织设计设置临时用电 | |
3 | 未逐级设置漏电保护装置,分级保护 | |
4 | 未使用三相五线制 | |
5 | 保护接地、保护接零混乱 | |
6 | 保护零线装设开关或熔断器,零线有拧缠式接头 | |
7 | 保护零线未单独敷设,并作它用 | |
8 | 使用保护零线作负荷线 | |
9 | 保护零线未按规定作重复接地 | |
10 | 重复接地装置的接地电阻大于10欧姆 | |
11 | 塔式起重机(含外用电梯、高大架子)的防雷接地电阻大于4欧姆 | |
12 | 电力变压器的工作接地电阻大于4欧姆 | |
13 | 开关箱无漏电保护器或漏电保护器失灵 | |
14 | 固定式设备未使用专用开关箱,未执行“一机、一闸、一漏、一箱”的规定 | |
15 | 漏电保护器装置参数不匹配 | |
16 | 闸具、熔断器参数与设备容量不匹配,安装不符合要求 | |
17 | 配电箱的箱门内无系统图和开关电器未标明用途,未设专人负责 | |
18 | 电箱安装位置不当,周围杂物多,没有明显的安全标志 | |
19 | 电箱内的电器和导线有带电裸露部分,相线使用端子板连接 | |
20 | 电箱未设总分路隔离开关、引出配电箱的回路未使用单独的分路开关控制 | |
21 | 电箱内多路配电无标记、引出线混乱 | |
22 | 电箱无门、无锁、无防雨措施 | |
23 | 电箱内有杂物、不整齐、不清洁 | |
24 | 配电线路的老化,破皮未包扎 | |
25 | 电缆过路无保护措施 | |
26 | 架空线路不符合要求 | |
27 | 电缆架设或埋地不符合要求 | |
28 | 电缆绝缘破坏或不绝缘 | |
29 | 接触带电导体或接触与带电体(含电源线)连通的金属物体 | |
30 | 电工不按规定程序送电 | |
31 | 在潮湿场所不使用安全电压 | |
32 | 照明专用回路无漏电保护 | |
33 | 施工机具、灯具金属外壳未作接零保护 | |
34 | 手持照明未使用36伏及以下电源供电 | |
35 | 非电工操作 | |
36 | 在潮湿场所未使用防溅型漏电保护器 | |
37 | 在潮湿场所使用Ⅰ类手持电动工具 | |
38 | 照明灯具低于规定高度 | |
39 | 行灯灯泡外部无金属保护网 | |
40 | 在行灯灯头设开关 | |
41 | 行灯的金属网、反光罩、悬吊挂钩未固定在绝缘部位 | |
42 | 电箱移位未切断电源、无专业电工指挥 | |
43 | 电工作业时未穿绝缘鞋 | |
44 | 导线连接处有杂质 | |
45 | 灯具及电器设备不合格 | |
46 | 带电线路在水中浸泡 | |
47 | 潮湿场所未使用防爆灯具 | |
48 | 线路错接 | |
49 | 电缆线接头接线盒不防水、防尘、防机械损伤 | |
50 | 电箱内电器、插座歪斜、松动 | |
51 | 工作零、保护零端子板未分设 | |
52 | 对电箱进行检查维修时未拉闸断电 | |
53 | 施工停止作业一小时以上未将电箱断电上锁 | |
54 | 大型设备安装后未验收便使用 |