施工用电 1 无临时用电施工组织设计或未审批
2 未按临电施工组织设计设置临时用电
3 未逐级设置漏电保护装置,分级保护
4 未使用三相五线制
5 保护接地、保护接零混乱
6 保护零线装设开关或熔断器,零线有拧缠式接头
7 保护零线未单独敷设,并作它用
8 使用保护零线作负荷线
9 保护零线未按规定作重复接地
10 重复接地装置的接地电阻大于10欧姆
11 塔式起重机(含外用电梯、高大架子)的防雷接地电阻大于4欧姆
12 电力变压器的工作接地电阻大于4欧姆
13 开关箱无漏电保护器或漏电保护器失灵
14 固定式设备未使用专用开关箱,未执行“一机、一闸、一漏、一箱”的规定
15 漏电保护器装置参数不匹配
16 闸具、熔断器参数与设备容量不匹配,安装不符合要求
17 配电箱的箱门内无系统图和开关电器未标明用途,未设专人负责
18 电箱安装位置不当,周围杂物多,没有明显的安全标志
19 电箱内的电器和导线有带电裸露部分,相线使用端子板连接
20 电箱未设总分路隔离开关、引出配电箱的回路未使用单独的分路开关控制
21 电箱内多路配电无标记、引出线混乱
22 电箱无门、无锁、无防雨措施
23 电箱内有杂物、不整齐、不清洁
24 配电线路的老化,破皮未包扎
25 电缆过路无保护措施
26 架空线路不符合要求
27 电缆架设或埋地不符合要求
28 电缆绝缘破坏或不绝缘
29 接触带电导体或接触与带电体(含电源线)连通的金属物体
30 电工不按规定程序送电
31 在潮湿场所不使用安全电压
32 照明专用回路无漏电保护
33 施工机具、灯具金属外壳未作接零保护
34 手持照明未使用36伏及以下电源供电
35 非电工操作
36 在潮湿场所未使用防溅型漏电保护器
37 在潮湿场所使用Ⅰ类手持电动工具
38 照明灯具低于规定高度
39 行灯灯泡外部无金属保护网
40 在行灯灯头设开关
41 行灯的金属网、反光罩、悬吊挂钩未固定在绝缘部位
42 电箱移位未切断电源、无专业电工指挥
43 电工作业时未穿绝缘鞋
44 导线连接处有杂质
45 灯具及电器设备不合格
46 带电线路在水中浸泡
47 潮湿场所未使用防爆灯具
48 线路错接
49 电缆线接头接线盒不防水、防尘、防机械损伤
50 电箱内电器、插座歪斜、松动
51 工作零、保护零端子板未分设
52 对电箱进行检查维修时未拉闸断电
53 施工停止作业一小时以上未将电箱断电上锁
54 大型设备安装后未验收便使用